多用炉放气瓶的辅房建设有什么标准或依据吗?

[复制链接]

签到天数: 303 天

[LV.8]以坛为家I

34

主题

338

回帖

2407

积分

热处理工程师

积分
2407
QQ
发表于 2018-12-28 09:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,多用炉生产线放气瓶的辅房建设有什么标准或依据吗?建成什么样?我们准备上111的线,氮甲醇工艺,另外甲醇是液体也是放在气瓶里?

打赏楼主

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 177 天

[LV.7]常住居民III

0

主题

210

回帖

1226

积分

热处理工程师

积分
1226
发表于 2018-12-28 10:10:28 | 显示全部楼层
不知楼主氮气用的什么气源,制氮机或液氮罐的话,可以把甲醇储存到低压罐中,靠氮气的压力进炉。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1605 天

[LV.Master]伴坛终老

1923

主题

4956

回帖

2万

积分

热处理专家组

积分
28454
QQ
发表于 2018-12-28 10:40:21 | 显示全部楼层
请教当地政府,否则不算数!

点评

支持: 5.0
支持: 5
发表于 2018-12-30 10:50
是非天天有,不听自然无。
回复

使用道具 举报

签到天数: 303 天

[LV.8]以坛为家I

34

主题

338

回帖

2407

积分

热处理工程师

积分
2407
QQ
 楼主| 发表于 2018-12-29 14:06:27 | 显示全部楼层
家在东北 发表于 2018-12-28 10:10
不知楼主氮气用的什么气源,制氮机或液氮罐的话,可以把甲醇储存到低压罐中,靠氮气的压力进炉。 ...

能不能说的再详细下,像我这种111的炉子,一天就几炉调质,隔两天才一炉渗碳,氮气、甲醇、丙烷是不是库房里各放一瓶就够用很长时间,氮气没确定用制氮机还是液氮罐呢,我考虑用液氮罐,靠氮气的压力进炉具体怎么操作?望不吝赐教,谢谢~~~
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 505 天

[LV.9]以坛为家II

54

主题

4439

回帖

1万

积分

热处理总工

积分
10557
发表于 2018-12-30 12:52:59 | 显示全部楼层
先弄图纸,要安监和消防部门签字,
回复

使用道具 举报

签到天数: 2575 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8904

回帖

4万

积分

版主

积分
40040
发表于 2018-12-30 14:07:38 | 显示全部楼层
风火轮 发表于 2018-12-29 14:06
能不能说的再详细下,像我这种111的炉子,一天就几炉调质,隔两天才一炉渗碳,氮气、甲醇、丙烷是不是库 ...

甲醇是先注入到一甲醇罐里,合用氮气压甲醇的液面,推动甲醇进入炉膛里。
没有制氮机先用氮气瓶也可以。
甲醇、丙烷、氨气都是危险化学品,搞全的话,通风、排气、防爆、防静电、可燃气体浓度检测报警都会需要。
但这些东西你说了都不算,像汪总说的那样,要当地政府说了才算。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 177 天

[LV.7]常住居民III

0

主题

210

回帖

1226

积分

热处理工程师

积分
1226
发表于 2019-1-2 09:48:16 | 显示全部楼层
风火轮 发表于 2018-12-29 14:06
能不能说的再详细下,像我这种111的炉子,一天就几炉调质,隔两天才一炉渗碳,氮气、甲醇、丙烷是不是库 ...

找有资质的供应商做一低压密封罐(按低压容器要求),要用不锈钢制作,容积1m3左右,压力罐子要有液位标尺,有加注口,出液口和加压口。
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
回复

使用道具 举报

签到天数: 303 天

[LV.8]以坛为家I

34

主题

338

回帖

2407

积分

热处理工程师

积分
2407
QQ
 楼主| 发表于 2019-1-2 16:27:08 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2018-12-30 14:07
甲醇是先注入到一甲醇罐里,合用氮气压甲醇的液面,推动甲醇进入炉膛里。
没有制氮机先用氮气瓶也可以。
...

这么麻烦啊,那这些个辅房还得出图纸?让安监和消防认可?直接建个砖混结构房子不行么,每种气体一个小房子?
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 2575 天

[LV.Master]伴坛终老

647

主题

8904

回帖

4万

积分

版主

积分
40040
发表于 2019-1-4 14:59:59 | 显示全部楼层
风火轮 发表于 2019-1-2 16:27
这么麻烦啊,那这些个辅房还得出图纸?让安监和消防认可?直接建个砖混结构房子不行么,每种气体一个小房 ...

这本身就是要提前做好规划设计的事,如果没有只是使用,裸奔也行,前提是没人找麻烦。
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2019-1-8 04:06:46 | 显示全部楼层
上传一张相对规范的辅房设置 20130924_IMG_0062.JPG
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2019-1-8 04:09:56 | 显示全部楼层
墙上还要有危险源标识和应急预案。就像这种 20131022_IMG_0141.JPG
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 303 天

[LV.8]以坛为家I

34

主题

338

回帖

2407

积分

热处理工程师

积分
2407
QQ
 楼主| 发表于 2019-1-8 10:30:34 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2019-1-8 04:09
墙上还要有危险源标识和应急预案。就像这种

非常感谢,这是放在一间大房子里了,我想每种气体放在一个砖房里,哪一种好呢?这种大房子可能通风好点,夏天温度不会太高,小房子夏天暴晒的话温度可能高点,离火源的距离和相互的距离有要求吗?
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2019-1-8 17:15:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 cnszgong 于 2019-1-8 17:24 编辑
风火轮 发表于 2019-1-8 10:30
非常感谢,这是放在一间大房子里了,我想每种气体放在一个砖房里,哪一种好呢?这种大房子可能通风好点, ...

和火源中间要加一堵(防爆)墙。十楼照片显示的就是车间的附属建筑,照片上右边的墙后面就是大型井式炉,用砖墙隔离开。黄色的是甲醇和异丙醇罐子,蓝色的是甲醇和异丙醇运输桶。(防爆)墙的另一面就是设备了 DSC04278.JPG DSC04277.JPG
现在站在什么地方不重要,重要的是你往什么方向移动。
回复

使用道具 举报

签到天数: 303 天

[LV.8]以坛为家I

34

主题

338

回帖

2407

积分

热处理工程师

积分
2407
QQ
 楼主| 发表于 2019-1-9 09:39:06 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2019-1-8 17:15
和火源中间要加一堵(防爆)墙。十楼照片显示的就是车间的附属建筑,照片上右边的墙后面就是大型井式炉, ...

是从辅房直接连接管路到炉子吗?还是只是单独存放用的?
热处理之家,我爱我家
回复

使用道具 举报

签到天数: 1735 天

[LV.Master]伴坛终老

339

主题

1万

回帖

3万

积分

热处理元老

积分
37540
发表于 2019-1-9 16:52:36 | 显示全部楼层
风火轮 发表于 2019-1-9 09:39
是从辅房直接连接管路到炉子吗?还是只是单独存放用的?

从辅房直接连接管路到炉子,但管路中间有阀门和流量计。